Цитата:
Сообщение от кук
Канал зливу перевірю, але якби був забитий, десь би витекло з котла за цей час.
Про ухил писав.
|
Робив вже давно техобслугу иммергас 50 квт(роки 4 туди ніхто не заглядував) . Коли відкрив камеру був мало сказати здивовний ,при забитому геть сифоні рівень конденсату доходив до практично до полумя,нічого візуально не текло з котла.
Власник тільки жалівся про різні хлопки при запуску.
Думаю що конденсат просто википав з камери як з кастрюлі.
В таких котлах бажано камеру чистити(промивати)раз на рік.
В традиційних турбованих там простіш,і після 5 років бувало всередині майже нормально.