ТАВРОФОРУМ

Вернуться   ТавроФорум > Не автомобильные темы > Решение бытовых проблем

Решение бытовых проблем Не вся жизнь в машине. Иногда что-то и дома сделать нужно.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 23.03.2014, 19:55   #1
megaDok
 
megaDok
 
Адрес: Чернигов
Возраст: 47
Сообщений: 3,771
Машина: Карбосвалота 1.2 люкс
Длина: 41870мкм
Диаметр: 31мм
Отправить сообщение для megaDok с помощью ICQ Отправить сообщение для megaDok с помощью Skype™
По умолчанию Проблемы с утюгом.

Вобщем, пару раз проскакивала такая кака: во время глажки утюгом несколько раз за процедуру выбивало дифреле ( вроде так называется).
Оно стоит на входе перед автоматами на квартире и зовется ABB DS941-AC/
25 ампер, ток утечки 0,03А.
В утюге шнур поменял (т.к. на всякий случай). Но всё повторилось.
Вопрос: што может быть с утюгом? Как это "что-то" выловить и пофиксить?
__________________
Медицина- наука неточная: гарантий не дает и денег не возвращает.
megaDok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 22:50   #2
gars
 
gars ?
 
Адрес: Мариуполь
Возраст: 51
Сообщений: 2,896
Машина: Sens 1.3SE
Длина: 29360мкм
Диаметр: 32мм
По умолчанию

Утечка через гладильщика. Или проще - пробивает на корпус. Потому АЗУ и срабаатывает. А шнурок тут скорее всего ни при чем. У АЗУ несколько другие задачи.
__________________
Amamos la vida
gars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 23:24   #3
megaDok
 
megaDok
 
Адрес: Чернигов
Возраст: 47
Сообщений: 3,771
Машина: Карбосвалота 1.2 люкс
Длина: 41870мкм
Диаметр: 31мм
Отправить сообщение для megaDok с помощью ICQ Отправить сообщение для megaDok с помощью Skype™
По умолчанию

Так он (утюг) пластмассовый, кроме подошвы. Как на корпус может пробивать? Я невкурсе, еслишо.
__________________
Медицина- наука неточная: гарантий не дает и денег не возвращает.
megaDok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2014, 23:29   #4
gars
 
gars ?
 
Адрес: Мариуполь
Возраст: 51
Сообщений: 2,896
Машина: Sens 1.3SE
Длина: 29360мкм
Диаметр: 32мм
По умолчанию

А там много не надо. Влаги в белье достаточно. Или пар, если есть.
__________________
Amamos la vida
gars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 08:50   #5
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,472
Машина: Темно-сіра
Длина: 238940мкм
Диаметр: 57мм
По умолчанию

Ага, и белье влажное, и доска гладильная закопана в землю, и гладильщик стоит босиком на земляном полу...нафанталировали.
Пол в доме какой? Опоры на доске имеют подушки, гладите в обуви с сухими или мокрыми руками?
Система у вас какая, розетки с заземлителями, или дифреле прилепили к старой совковой проводке без заземляющего провода?
Дифреле слишком чувствительное, иногда его чувствительности достаточно и при применении приборов с конденсаторами фильтра.
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 16:06   #6
gars
 
gars ?
 
Адрес: Мариуполь
Возраст: 51
Сообщений: 2,896
Машина: Sens 1.3SE
Длина: 29360мкм
Диаметр: 32мм
По умолчанию

А человек уже не емкость?
А гладить белье по колено босыми ногами в болоте наверное не очень удобно.
__________________
Amamos la vida
gars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 16:30   #7
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,472
Машина: Темно-сіра
Длина: 238940мкм
Диаметр: 57мм
По умолчанию

Емкость, да, и ток через нее текеть, только неужели эта емкость такая, что обеспечила 30 мА, и мегаДок не почувствовал? И ручка утюга из чугуния, да?
Не поленитесь, прикиньте, сколько это микрофарад должно быть.
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 22:19   #8
gars
 
gars ?
 
Адрес: Мариуполь
Возраст: 51
Сообщений: 2,896
Машина: Sens 1.3SE
Длина: 29360мкм
Диаметр: 32мм
По умолчанию

Не хочу. Я обязательно поленюсь. Да и фиг его знает как те микрофарады в человеке подсчитывать. Я больше по теплоэнергетике...
__________________
Amamos la vida
gars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 22:52   #9
Michurin
 
Michurin
 
Адрес: 101-й кілометр
Возраст: 49
Сообщений: 7,780
Машина: Славута 1.2L, 2004-го року народження, Рено Сандеро 1,4, 2011
Длина: 117180мкм
Диаметр: 36мм
По умолчанию

Перед тем, как что-то считать и ругаться, давайте дождемся ответов ТС: так все же, какая проводка (с заземлением в розетках, или без)? Утюг какой? Если проводка с "землей" и утюг из новых с евровилкой, то утечка на корпус утюга есть причиной выключения диффреле. Как пофиксить - после ответа на вопросы выше. не исключено, что нужно будет поменять утюг.
__________________
https://avtopro.ua/ - автозапчастини без посередників

Последний раз редактировалось Michurin; 25.03.2014 в 22:54.
Michurin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2014, 23:32   #10
megaDok
 
megaDok
 
Адрес: Чернигов
Возраст: 47
Сообщений: 3,771
Машина: Карбосвалота 1.2 люкс
Длина: 41870мкм
Диаметр: 31мм
Отправить сообщение для megaDok с помощью ICQ Отправить сообщение для megaDok с помощью Skype™
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Michurin Посмотреть сообщение
Перед тем, как что-то считать и ругаться, давайте дождемся ответов ТС: так все же, какая проводка (с заземлением в розетках, или без)? Утюг какой? Если проводка с "землей" и утюг из новых с евровилкой, то утечка на корпус утюга есть причиной выключения диффреле. Как пофиксить - после ответа на вопросы выше. не исключено, что нужно будет поменять утюг.
Заземление в розетках есть.
земля прикручена (электриком после долгих поисков) к шине заземления в глубине щитовой.
Дифреле стоит на входе, после него автоматы на каждую комнату.
Утюг прошлогодний, с евровилкой и паром-шмаром.
Проблема появилась на прошлой неделе. До этого утюг нормально шипел и плевался паром.
Дифреле срабатывало один раз, когда я схватился за провод в светильнике без лампочки, а он был включен ( ничего не почувствовал).
Вот краткое содержание предыдущих серий.
__________________
Медицина- наука неточная: гарантий не дает и денег не возвращает.
megaDok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 08:29   #11
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,472
Машина: Темно-сіра
Длина: 238940мкм
Диаметр: 57мм
По умолчанию

Вилка там евро по габариту, но без заземлителя, провод обычный, скорее всего реле сработало не от утечки через тело, а банало- внутри или влага, или мышка завелась-барабашка. что непочувствовали- странно- 30 мА уже достаточно щипательно. Может того- подшофе были? А там токи и правила ТБ не работают...
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 12:26   #12
Michurin
 
Michurin
 
Адрес: 101-й кілометр
Возраст: 49
Сообщений: 7,780
Машина: Славута 1.2L, 2004-го року народження, Рено Сандеро 1,4, 2011
Длина: 117180мкм
Диаметр: 36мм
По умолчанию

Ну почему вилка без залемления? У нас в Зелмере с заземлением - 3 провода в шнуре и желтый с полосой на корпусе утюга, как положено. Могло банально напаковаться при глажке пыли-ворса от белья, а водичка при отпаривании смачивает - вот и утечка. Хотя, ХЗ, конечно. У меня диффреле выбивало тоже один раз, когда я в переноске коснулся заземления и штирька на вилке - тоже ничего не почувствовал вообще.
__________________
https://avtopro.ua/ - автозапчастини без посередників
Michurin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 14:02   #13
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,472
Машина: Темно-сіра
Длина: 238940мкм
Диаметр: 57мм
По умолчанию

Даже если и с заземлителем, толку? Проверил- Филипс, еще не Китай, заземлитель есть, только вот между контактом оного на вилке и алюминием фальшподошвы ом двести, а сама подошва- ваааще ни ч чем и никуда не звонится. И что теперь?
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2014, 21:59   #14
megaDok
 
megaDok
 
Адрес: Чернигов
Возраст: 47
Сообщений: 3,771
Машина: Карбосвалота 1.2 люкс
Длина: 41870мкм
Диаметр: 31мм
Отправить сообщение для megaDok с помощью ICQ Отправить сообщение для megaDok с помощью Skype™
По умолчанию

Короче, отложу бабулосы на новый утюг, а старому проведу вскрытие.
__________________
Медицина- наука неточная: гарантий не дает и денег не возвращает.
megaDok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 18:42   #15
megaDok
 
megaDok
 
Адрес: Чернигов
Возраст: 47
Сообщений: 3,771
Машина: Карбосвалота 1.2 люкс
Длина: 41870мкм
Диаметр: 31мм
Отправить сообщение для megaDok с помощью ICQ Отправить сообщение для megaDok с помощью Skype™
По умолчанию

Так. После проведения экскремента ( включение через удлинитель без заземления) утюг работал без проблем.
Отброшу провод земли от вилки и утюга и ...профит?
__________________
Медицина- наука неточная: гарантий не дает и денег не возвращает.
megaDok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 18:59   #16
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,472
Машина: Темно-сіра
Длина: 238940мкм
Диаметр: 57мм
По умолчанию

Нет! На ноги- галоши диэлектрические, на руки- аналогичные перчатки...
Все согласно инструкции на манометр автомобильный-... очки защитные, респиратор, каска, антишумы и сапоги!. Век Путина не видать, не вру, все из написанного!
А по сути- земля пусть будет, пусть лучше она сработает, чем гробокопатели, так, мягко говоря...
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 21:49   #17
gars
 
gars ?
 
Адрес: Мариуполь
Возраст: 51
Сообщений: 2,896
Машина: Sens 1.3SE
Длина: 29360мкм
Диаметр: 32мм
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Нет! На ноги- галоши диэлектрические, на руки- аналогичные перчатки...
Все согласно инструкции на манометр автомобильный-... очки защитные, респиратор, каска, антишумы и сапоги!. Век Путина не видать, не вру, все из написанного!
А по сути- земля пусть будет, пусть лучше она сработает, чем гробокопатели, так, мягко говоря...
А надо ли?
Цитата:
Сообщение от кук Посмотреть сообщение
Ага, и белье влажное, и доска гладильная закопана в землю, и гладильщик стоит босиком на земляном полу...нафанталировали.
__________________
Amamos la vida
gars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2014, 21:58   #18
кук
Таки модератор
 
Адрес: Майже Одесса
Сообщений: 56,472
Машина: Темно-сіра
Длина: 238940мкм
Диаметр: 57мм
По умолчанию

Надо? А Х/З!!! Причина то не установлена, пусть будет.
__________________
Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами, а я вас поставлю в тупик своими ответами!
кук вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы